#1 صاحب الموضوع

المعايير والمواصفات الأساسية لإنشاء غرفة سيرفر.

(مترجم بواسطة TopSec)

بحثت عن معايير ومواصفات لإنشاء غرفة سيرفر بطريقة صحيحة ولم أجد شيئا على المواقع العربية لذا أحببت أن أقوم بترجمة وتلخيص النسخة الإنجليزية التي وجدتها للعربية تعميما للفائدة.

المعايير التالية تخص تصميم وتنفيذ غرفة سيرفر صغيرة إلى متوسطة الحجم.

إتباع هذه المعايير يساعد في إستمرار عمل السيرفرات ضمن ظروف العمل الطبيعية ، بالإضافة الى حمايتها من الظروف غير الطبيعية (إنقطاع التيار).

اولا : المواصفات العامة للغرفة.

· يجب ان تكون جميع حوائط وسقف وأرضية الغرفة من مواد عازلة للصوت.

· أبواب الغرفة ، تكون بعرض 106 سم الى 120 سم.

· الأرضيات من مواد مانعة للتشويش والكهرباء الساكنة (Antistatic).

* يجب ألا تحتوي الغرفة على نوافذ (للآمان – الصوت- الأتربه...).

* يفضل ألا تكون إضاءة الغرفة من نوع الفلوروسنت.

ثانيا : التجهيزات. لو يتكرم أحد الإخوة بشرح تفصيلي للنقطتين الأولى والثانية ، وكيفية التحقق منها.

· الحد الأقصى للكثافة الكهربائية للتجهيزات داخل الغرفة لايجب أن تتعدى 900 وات للمتر المربع الواحد تقريبا (300 وات للقدم المربع) .

· يجب أن يتم تأريض (grounding) الراكات بشكل جيد.

· يجب ان تحصل الراكات على مساحات فارغة كافية حولها عن الحوائط على ألا تقل عن 120 سم من الامام و 90 سم من الخلف.

· إرتفاع سقف الغرفة يجب ألا يقل عن ثلاثة أمتار.

· يفضل وجود هاتف واحد على الأقل بالغرفة.

ثالثا :التبريد:

· يفضل نظام توزيع التبريد ان يكون أرضي (تحت الأرضية!!) ...

· أي نظام تكييف يجب أن يعتمد على الفريون (لايعتمد على الماء مثل المكيف الصحراوي) ...

· يفضل المكيفات الإسبلت عن المكيفات المركزية بسبب الأتربة التي تنتج عن الأخيرة

· يجب التحكم في درجة الحرارة والرطوبة داخل الغرفة بمكيفات ،تكون منفصلة عن نظام التبريد الرئيسي للمبنى..

· يجب تنظيم الراكات بحيث تحصل على التبريد الكافي فيما بينها.

· درجة حرارة الغرفة 22 درجة مئوية +-2 درجة.

· درجة الرطوبة بالغرفة 45% +- 5% ... (البعض يفضل ان تكون 35%)

· يجب ان لا تقل المسافة بين المكيف والراكات عن 120 سم ... تفاديا لأخطار تسرب المياه المحتملة، بالإضافة لإمكانيه عمل صيانة للمكيفات دون الحاجة لتحيرك الراكات.

هذه هي المعايير الأسساية وهناك بعض الأمور الأخرى سيتم إضافتها لاحقا.

(تحياتي للجميع-1)

تم تعديل هذه المشاركة بواسطة TopSec في 31 أغسطس 2008 في 07:32

2
#2

بارك الله فيك ...

وحبذا لو وضعت الرابط الاصلي باللغه الانجليزيه :)

It's hard to stay in such ridiculous situation

#3
اقتباس
وحبذا لو وضعت الرابط الاصلي باللغه الانجليزيه :)

لا أتذكر الرابط ولكن هذا الملف الأصلي

svr_rm_stds.pdf

تحياتي

#4

مشكور اخي على هذه المعلومات المفيده حقا و يا حبذا لو هناك الكثير من التفاصيل و منها السيكورتي للغرف و الاشياء المهمه الاخرى مثل عدد الاشخاص المخولون و حجم الغرفه و نوعيه المواد و الشبابيك

و لكن حقا الف شكر لك على هذا المجهود

post-157080-12622582839684.jpg

#5
مسترعربي كتب:
مشكور اخي على هذه المعلومات المفيده حقا و يا حبذا لو هناك الكثير من التفاصيل و منها السيكورتي للغرف و الاشياء المهمه الاخرى مثل عدد الاشخاص المخولون و حجم الغرفه و نوعيه المواد و الشبابيك

و لكن حقا الف شكر لك على هذا المجهود

مرحبا بك أخي الكريم

حقيقة لم أجد الوقت لترجمة باقي الملف المرفق بعد ... الجزء الأساسي هو الجزء الذي قمت بترجمته وقد أضفت بعض النقاط الطفيفة

الجزء المتبقي يتحدث عن أخذ الخطط المستقبلية في عين الإعتبار عند تصميم الغرفة

وبالنسبة للسكيورتي يذكر فقط ضرورة تركيب أجهزة إنذار

أما بالنسبة لسؤالك حول لحجم الغرقة فهو يتوقف على عدد الراكات التي ستحتويها الغرفة ولا توجد مساحة محددة للغرفة فالأمر يرجع لحجم تجهيزات الشبكة بصفة عامة.

نوعية المواد من خلال إحتكاكي الفترة السابقة أستطيع أن أقول لك أن الأرضيات الأساسية يجب أن تكون مانعة للكهرباء الساكنة ... وأفضل المواد لذلك هي السيراميك

ويتم تركيب أرضية ظاهرية فوق الأرضية الأصلية .... هذه الأرضية عبارة عن أعمدة صغيرة من الألومنيوم القوي تستخدم كحوامل للأرضية المستعارة ... ويختلف إرتفاعها وفقا لحجم الكوابل التي ستمر أسفلها وتتراوح بين 20 سم الى 30 سم

أما الأرضية نفسها فتكون عبارة عن بلاطات كبيرة 50 ×50 من الخشب والألومنيوم وإرتفاعها يكون حوالي 5 سم تركب فوق الحوامل المذكو رة ويتم عزلهما بطبقة مطاطية لمنع الصوت الناتج عن الإحتكاك والإهتزاز أثناء الحركة.

بالنسبة للجدران أعتقد أن المقصود هنا أن لا تكون جدران مستعارة (جبسون بورد) المنتشرة في الخليج بل تكون مبنية بالطوب والأسمنت

لان الجبسون بورد غير مانع للصوت ومفرغ من الداخل .

بالنسبة للشبابيك ... كما هو واضح من المعايير يفضل عدم وجود أيه شبابيك في الغرفة منعا للأتربة والأصوات وزيادة في الأمان للغرفة

تحياتي للجميع -1

تم تعديل هذه المشاركة بواسطة TopSec في 3 سبتمبر 2008 في 14:29

#6

ما شاء الله مقال متميز.

ممكن اسم الموقع الذي أتيت منه بهذه المقالة.

اقتباس
· الحد الأقصى للكثافة الكهربائية للتجهيزات داخل الغرفة لايجب أن تتعدى 900 وات للمتر المربع الواحد تقريبا (300 وات للقدم المربع) . · يجب أن يتم تأريض (grounding) الراكات بشكل جيد.

كل جهاز له قدرة تقاس ب watt ،لذا يجب أن يكون مجموع watt للأجهزة لا يتجاوز 900 للمتر المربع ، قد يكون هناك مشكلة إذا تجاوز هذا الحد ، أما موضوع التأريض ، أظن أنه لكي لا تقوم الشحنات بالتجمع ، ومن ثم أعطي فرصة للتفريغ وبالتالي قد تحدث كارثة بسبب هذا التفريغ ، فقد تشتعل النيران .

هذا ما أظنه وقد أكون مخطئ في كلامي.

System Engineer

Red Hat Certified Engineer

Red Hat Certificate Number

805010381752078

#7
برق كتب:
كل جهاز له قدرة تقاس ب watt ،لذا يجب أن يكون مجموع watt للأجهزة لا يتجاوز 900 للمتر المربع ، قد يكون هناك مشكلة إذا تجاوز هذا الحد ، أما موضوع التأريض ، أظن أنه لكي لا تقوم الشحنات بالتجمع ، ومن ثم أعطي فرصة للتفريغ وبالتالي قد تحدث كارثة بسبب هذا التفريغ ، فقد تشتعل النيران .

هذا ما أظنه وقد أكون مخطئ في كلامي.

دائما يفضل تمديد كابلات الشبكة بعيدا عن أي أسلاك كهربائية او تجهيزات كهربائية كالمولدات الكهربائية والمصاعد ومكيفات الهواء وغير ذلك ، وذلك تجنبا لحدوث تداخل كهرومغناطيس ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE يؤدي الى حدوث تشويش أو ضجيج ELECTRIC NOISE للتيار الحامل للبيانات في الكابل ، لأنه من المعروف أن التيار الكهربائي المار في سلك يولد حوله مجالا مغناطيسيا فاذا وجد تيار آخر قريب منه يولد هو الآخر مجالا حول نفسه فان هذه المجالات المغناطيسية قد تتداخل مع بعضها وتشوش على بعضها وتضعف التيار هذا بالنسبة للكابلات النحاسية COPPER CABLES أما كابلات الالياف البصرية FIBER OPTIC فانها لاتولد حولها مجالا مغناطيسيا لأنها عبارة عن ضوء مار عبر قناة ليفية.

بالنسبة لتأريض الراكات فانه من الدواعي الأمنية للبيانات ، من عيوب الكابلات النحاسية انه يمكن اختراقها والتنصت عليها بسهولة وذلك من خلال أجهزة تعرف بالتفريعات CROSSTALK TAPS OR TAPS ويوجد هناك نوعان من التفريعات : تفريعات سلكية وتفريعات كهرومغناطيسية .

اما التفريعات السلكية فتعرف بالتفريعات العدائية حيث انها تجرح الكابل وتخترقه حتى تصل الى النواه او السلك الحامل لتيار البيانات وتقوم بانشاء سلك فرعي يمكن ايصاله الى اي جهة للتنصت وهذه التفريعات متخصصه فهي تقوم باحداث جرح دقيق وخفيف دون ان يؤثر على التيار المار او على البيانات . ولحماية البيانات في هذه الحاله وتامينها يتم تمديد الكابلات داخل أنابيب او اقنية معدنيه CONDUITS ويتم تأريض هذه الأنابيب حتى لا يسمح بحدوث أي تفريغ أو سرقة للتيار الكهربائي .

والنوع الثاني من التفريعات هو التفريعات الكهرومغناطيسية ELECTROMAGNETIC TAPS تعرف بالتفريعات الصديقة او غير عدائية لأنها فقط توضع على الكابل ملامسا له اوقريبا جدا منه دون ان تجرحه أو تحدث به أي خدش ومبدأ عملها يعتمد على فكرة انه عند تمرير نواه او سلك نحاسي في مجال مغناطيسي فان هذا المجال يولد تيار كهربائي على هذا السلك وبالتالي كما أسلفنا فان الكابل النحاسي الحامل للتيار يولد مجال مغناطيسي حوله فاذا وضعنا نواه بجانبه فان هذا المجال المغناطيسي سوف يولد تيار كهربائي على هذه النواه مشابه للتيار الأساسي المار في الكابل لذا فان هذه التفريعة تحوي بداخلها نواه وعند وضعها على الكابل يقوم المجال المغناطيسي على الكابل بتوليد تيار كهربائي مماثل للتيار الأصلي من ثم تقوم هذه التفريعة بتقوية وتكبير هذا التيار تمهيدا لنقله لجهة التنصت . ويمكن تامين الكابل بنفس الطريقة السابقة من خلال تمديده داخل CONDUIT وتأريضه .

ويتم تأريض الراكات حتى لايحدث التنصت عند الأطراف او النهايات والتي تعد أسهل وسيلة لسرقة البيانات والتنصت عليها .

الجدير بالذكر ان كابلات الالياف البصرية FOC أكثر أمانا وذلك لأنه لايمكن التنصت عليها من خلال التفريعات السلكية WIRED CROSSTALK TAPS وذلك لأنها حساسه جدا واي خدش لها فسوف يقضي على التيار تماما ولن يكون هناك توصيل أساسا .

كما انها لاتولد حقول كهرومغناطيسية لأنها ضوء نافذ عبر أقنية .

أرجو ان أكون قد أوضحت على حد علمي بهذا الأمر والله الموفق .

الذهب الخالص

#8

أشكر الجميع على الإضافات المؤثرة والإيضاح الوافي

هذه ترجمة باقي المقالة حتى أكون أكملت ترجمة المقالة كاملة

رابعا التخطيط للمستقبل.

· تصميم الغرفة يجب أن يتضمن تخطيط مناسب لتصريف مكثف (الماء المتكثف) وحدة التبريد سواء عن طريق الجاذبية الأرضية "أنبوب" أو عن طريق مضخة.

· لضمان التبريد الكافي ،يجب الأخذ في الإعتبار تركيب –إن أمكن- وحدة تبريد إحتياطية إضافية بمعنى زيادة عدد المكيفات بالتصميم عن العدد المطلوب بوحدة تكييف إحتياطية.

· يجب الأخذ في الإعتبار في التصميم التوسعات المستقبلية وملائمتها مع مواصفات النظام الكهربائي.

· خلال مرحلتي التصميم والتشغيل يجب على المسؤلين حساب العزل الحراري للغرفة وهي تعمل في الظروف الإعتيادية من الحمل الحراري وحجم الهواء ، وذلك من أجل التخطيط الوقت المسموح به بين تعطل أنظمة التبريد (سواء تعطل كلي أو جزئي) ، ومتى تصل الغرفة الى الى الحد الأقصى لدرجة الحرارة "بالعربي تحديد الوقت التي يمكن أن تعمل الغرفة فيه بدون تبريد قبل أن تصل درجة الحرارة للحد الأقصى المسموح به".

· ربما يفضل المسؤلين تركيب برامج وأجهزة آلية لإغلاق الأنظمة بناء على عدة عوامل داخل الغرفة (مثلا إنذار الحرارة ، إنذار الحريق ، مجسات المياه).

خامسا النظام الكهربائي

· يجب ان يكون للغرفة دائرة كهربائية ولوحة تحكم منفصلين يختصان بججتشغيل الخوادم والمكيفات.

· "بالعربي" يفضل عدم وجود أجهزة توليد الطاقة عند إنقطاع التيار "UPS" وأجهزة تثبيت التيار داخل غرفة السيرفر، وذلك لأنها تولد الكثير من الحرارة.

· يفضل وجود وحدة توزيع الطاقة A Power Distribution Unit (PDU) layout مع وحدات مراقبة الطاقة power monitoring and UPS لكل راك على حدة.

• Electrical system should be designed to provide an isolated ground, dedicated neutral,

and a grounding grid.

سادسا التخطيط للطوارئ

· يجب أن لا ترتبط أجهزة الطاقة الإحتياطية بنظام المبنى ، بل تعتمد الغرفة على أجهزة منفصلة.

· يجب أن تكون إمكانية الوصول للوحة التحكم بالطاقة الخاصة بغرفة السيرفر سهلة الوصول اليها –من قبل المسئولين عن الغرفة- في حالة الطوارئ والحاجة لفصل التيار.

سابعا الإنذار

· الخلاصة يفضل توفير أجهزة إنذار... (المكيفات – مجسات للمياه - الحرائق) ... يفضل أن يعطى الإنذار لكل من إدارة القسم (IT DEP) وإدارة المبنى.

ثامنا الأمن

· يجب تامين جميع مداخل غرفة السيرفر جيدا ، مع الإنذار عند الإقتراب منها.

تمنياتي بالتوفيق للجميع ورمضان كريم

#9

بارك الله فيكم

موضوع مفيد جدا .. خصوصا للمبتدئين ..

لكن للأسف يا اخي رابط الملف لايعمل

تم تعديل هذه المشاركة بواسطة التكنلوجي في 2 أبريل 2009 في 00:08

راسلني على

mamb121@hotmail.com

أو تفضل وتكرم بزيارة موقعي

www.tecnyt.com

#11

السلام عليكم

شكرا اخي على الموضوع

اقتباس
كل جهاز له قدرة تقاس ب watt ،لذا يجب أن يكون مجموع watt للأجهزة لا يتجاوز 900 للمتر المربع ، قد يكون هناك مشكلة إذا تجاوز هذا الحد ، أما موضوع التأريض ، أظن أنه لكي لا تقوم الشحنات بالتجمع ،

كلامك صحيح, كما ان كثرة وجود الاسلاك تسبب interference وهذا المهم, ولذلك ينصح بوضع كل 20 cable لحال, وبعيد 4 قدم (120 سم) عن المجموعة الاخرى, وبعيدة ايضا 4 قدم عن الكهرباء.

اقتباس
ومن ثم أعطي فرصة للتفريغ وبالتالي قد تحدث كارثة بسبب هذا التفريغ ، فقد تشتعل النيران

يمكن اذا كنت تتحدث عن اسلاك كهرباء او ضغط عالي, اما بالنسبة لاسلاك الشبكة فلا يوجد هذا الكم من الكهرباء الساكنة لتسبب الحرائق

كما ان طفاية الحريق لا تكون من الماء, لان ماء + كمبيوتر يعمل + كهرباء= فصل من العمل

كما انه يوجد حالتان لاطفاء الحريق:

الاولى اجهزة خاصة تقوم بسحب كل الاكسجين من الغلابفة

ثانيا: مادة معينة عبارة عن رغوة اذا لمسة الكهرباء لا تسبب ماس بها

#12

الله يعطيك العافية ويبارك فيك اخوي على هذا الجهد الطيب

#13

بارك الله فيك ...

#14

الله يعطيكم العافيه

ما قصرتو

#16

شكراااااااااا

جزيلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

#17

شكرا على الموضوع والنقاش الجميل

انا جديد في عالم الشبكات ، ممكن احد يقولي ايش معنى الراكات ؟

وهل يكون تبريد غرفة السيرفر طول اليوم ولا فقط وقت العمل ؟